Добрый день, коллеги!

Имеется линия питания с системой заземления IT. Заказчик предоставляет 3 фазы без нейтрали. 380В.
Все насосы 3 -х фазные 380В. Есть возможность подключения к внешнему контуру заземления.
Все силовое оборудование (движки) есть и с ПЧ и без будут заземлены.
Имеет ли смысл зааземлять экран кабеля от ПЧ до двигателя? или лучше взять кабель без экрана?
Контроллеры будут запитаны от блока питания 380/24В. Нужно ли заземлять экраны кабелей аналоговых датчиков? если да, то как?
Т.к. у нас система IT, то емкостных помех быть не должно. Но будут индуктивные. каким образом
можно от них защититься?
Ka3ax
спрашивайте "FE"?
если не дают, то разделяйте земли в шкафу, с указанием на схеме.
я так делаю. так как заказ на уровне отделов продажа-покупка проходит,
то ввиду отсутствия нужного образования или желания участников групповухи
правду и нужное не всегда удается на момент начала проекта добыть.
заземлять "экраны" как обычно, на эл.моторы свой кабель "PE" отдельный.
если моторы заземляются от разных точек, то расстояние между моторами не менее 2,5 метра
или исключать прикосновение к устройствам.
и не забывать, в сетях IT контроль изоляции неотьемлемая часть. Бендер, не товарищ, а контора
по выпуску таких устройств поможет. одна из фирм.
специальный БП нужен, с заземлением экрана между обмотками.
контроль изоляции часто на совести заказчика, у нас да-так, так как шкаф интегрируем в "готовое"ю
чего у вас не ясно. страна то какая? точнее для какой страны строгаете?
нужно ли соблюдение норм страны исхода заказа?
Ka3ax
Цитата
Имеет ли смысл зааземлять экран кабеля от ПЧ до двигателя? или лучше взять кабель без экрана?

предписано применять, для стран eu. могу даже нормативный документ подглядеть.
в штатах так же предписано, в канаде не скажу. но каждый производитель частотника указывает на необходимость применения экраннированног кабеля, как для самого мотора, так и для PTC
AAL1982
Спасибо, Казах!
Ka3ax
в сотый раз пытаюсь данфос освоить и перечитываю мануалы, тягомотина та.
наткнулся на следующее. см. прикпепленные.
может статься, у других частотниках такое нужно соблюдать
AAL1982
чего у вас не ясно. страна то какая? точнее для какой страны строгаете?
нужно ли соблюдение норм страны исхода заказа?
[/quote]

Для России. Почему выбрана заказчиком система заземления IT точно не знаю.
но предполагаю, что присутствует взрывоопасная среда. Это нефтянка.

Цитата(Ka3ax @ 1.10.2013, 21:29) *
в сотый раз пытаюсь данфос освоить и перечитываю мануалы, тягомотина та.
наткнулся на следующее. см. прикпепленные.
может статься, у других частотниках такое нужно соблюдать


Возможно пригодится.
Но перевод действительно кривой.

Вы говорили о каких то специальных блоках питания. Можете дать ссылку на них?
Ka3ax
Цитата
Но перевод действительно кривой.

Вы говорили о каких то специальных блоках питания. Можете дать ссылку на них?

не специальных, а предназначенных для таких целей, как питание цепей управления.

например, 2866323 TRIO-PS/1AC/24DC/10 от PHOENIX. мы у него всегда берем. ul-допуск у такого типа БП.
http://www.megachip.ru/item.php?item_id=1274473

по всему миру признают.
в вашем случае нужно уточнять ситуацию. можно спросить у зказчика "собственные" дерективы
по отношению к электроустройствам. не в лоб спрашивать, а типа с целью угодить заказчику. дабы все тонкости учесть.

в нефтянке наверняка взрывоопасные зоны имеются, на все 100, минимум шкаф на iso9001 и gl.
я для bp разрабатывал один проект. это требовали.
в основном для газовой, биогазовой области работаем. так в ней, что ни клиент, то свои дерективы. по 50-100 листов текста.
трудно угодить.